国产国语对白一区二区三区,五月婷婷五月天,国产精品亚洲色婷婷99久久精品,神马不卡一区二区三级,亚洲V日韩V无码一区二区 ,爱豆传媒AV片,亚洲日韩欧洲无码AV夜夜摸,狠狠色噜噜狠狠色综合久
打印 上一主題 下一主題

[分享] 關于城鎮燃氣管道射線底片質量的一個問題

  [復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
查看42703 | 回復11 | 2012-1-7 15:39:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
懸賞1金幣未解決
請問: 城鎮燃氣管道射線底片質量應該是A級,還是AB級?依據是什么?

評分

參與人數 1金幣 +5 收起 理由
遠東網 + 5 贊一個!

查看全部評分

沙發
強天鵬 | 2012-1-11 08:17:05 | 只看該作者
是哪一級應該由政府的法規作出規定,需要查一下。我想應該是AB級。
回復

使用道具 舉報

板凳
李濟科 | 2012-1-11 10:31:22 | 只看該作者
謝謝強總參與!城鎮燃氣輸配工程cJJ33-2005沒有射線檢測技術等級要求,承壓設備體系又不管它,弄得檢測單位無所適從。
回復

使用道具 舉報

地板
songlebin | 2012-6-10 15:25:44 | 只看該作者
{:soso_e179:}
回復

使用道具 舉報

5#
丁偉臣 | 2012-6-10 18:56:24 | 只看該作者
法規不全的時候,由監檢單位作具體要求,一般應符合特種設備的要求!
偉臣答疑回來啦!
回復

使用道具 舉報

6#
NDT無損檢測 | 2012-6-11 08:36:18 | 只看該作者
城鎮燃氣調壓箱無損檢測的要求是按JB/T4730的相應規定,檢測級別是AB級,配套管道也應該是同樣要求吧!
工作是友誼的橋梁!
回復

使用道具 舉報

7#
電子密碼 | 2012-6-16 08:50:21 | 只看該作者
城鎮燃氣射線檢測似乎執行的無損檢測標準是GB/T12605-2008,貌似AB級要求。
回復

使用道具 舉報

8#
Endlesslove | 2012-6-19 08:10:56 | 只看該作者
城鎮燃氣射線檢測都在現場工作,防護和屏蔽工作誰來管理,我看到我們這里直接就在馬路上工作了,也沒人來檢查和管理。
回復

使用道具 舉報

9#
happynation | 2012-6-19 13:15:41 | 只看該作者
應該由政府或者業主或者應該對安全負責的人指定驗收等級
回復

使用道具 舉報

10#
鳥宿池邊樹 | 2012-8-4 13:40:43 | 只看該作者
這種情況應有業主和單位協商確定吧,我認為采用AB級為宜。
回復

使用道具 舉報

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊