国产国语对白一区二区三区,五月婷婷五月天,国产精品亚洲色婷婷99久久精品,神马不卡一区二区三级,亚洲V日韩V无码一区二区 ,爱豆传媒AV片,亚洲日韩欧洲无码AV夜夜摸,狠狠色噜噜狠狠色综合久

          遠東無損檢測資訊網

          標題: 管子管板角焊縫RT問題 [打印本頁]

          作者: N-D-E    時間: 2018-1-15 16:03
          標題: 管子管板角焊縫RT問題
          請幫忙解釋一下下面報告的透度計尺寸是什么意思? 謝謝!

          作者: N-D-E    時間: 2018-1-15 16:13
          下面紅線標注部分摘自NB/T47013-2015,上面說管子管板不應該用像質計,怎么覺得上述報告不符合標準呢?請專家答疑,謝謝!

          作者: 巖聯技術    時間: 2018-1-18 13:41
          基樁動測儀、聲波檢測儀、勘察測試儀、多通道超聲測儀
          一站式解決方案,咨詢?方案?設備?服務?合作
          多項國家專利技術,全球領先的檢測設備與監測系統方案提供者
          ——上海巖聯工程技術有限公司


          作者: 謝茂源    時間: 2018-1-26 09:09
          Φ35.5可能是補償塊的直徑,因為管子Φ45X4.5,那么管子內徑是Φ36,所以----
          作者: 謝茂源    時間: 2018-1-26 09:10
          報告數據可能有誤
          作者: 我是付卡卡    時間: 2018-1-26 10:18
          哦大道點點滴滴
          作者: yanyingjuanli    時間: 2018-1-28 11:24
          期待答案。感覺是不是寫錯了
          作者: ace-redin    時間: 2018-1-28 20:36
          管子管板照相不使用像質計,此處有可能填錯了