          標題: A級鍋爐筒體管座超聲問題 [打印本頁]

          作者: 紅葉    時間: 2013-10-7 10:16
          標題: A級鍋爐筒體管座超聲問題
          新鍋規規定A級鍋爐管座直徑大于108的要100%超聲檢測,請教下沉孔結構管座該怎么辦 焊縫肯定是焊不透 新鍋規規定超聲檢測合格等級是Ⅰ級未焊透的焊縫肯定達不到吧。


          作者: 王緒軍    時間: 2013-10-7 10:47
          標準之間不配套!你提供更多的信息,讓大家想想辦法!
          作者: huangxianqiao    時間: 2013-10-7 14:53
          A級鍋爐,當管接頭外徑大于φ108時,應采用全焊透的焊接接頭。
          作者: 紅葉    時間: 2013-10-7 18:03
          王緒軍 發表于 2013-10-7 10:47
          標準之間不配套!你提供更多的信息,讓大家想想辦法!

          標準是 鍋爐安全技術監察規程TSG G0001-2012

          作者: 紅葉    時間: 2013-10-7 18:03
          huangxianqiao 發表于 2013-10-7 14:53
          A級鍋爐,當管接頭外徑大于φ108時,應采用全焊透的焊接接頭。

          有這樣的標準要求嗎

          作者: huangxianqiao    時間: 2013-10-8 10:20
          鍋規設計有要求
          作者: yuwen    時間: 2013-10-9 08:52
          鍋規3.7.3有規定
          作者: 紅葉    時間: 2013-10-9 09:14
          yuwen 發表于 2013-10-9 08:52
          鍋規3.7.3有規定

          鍋規3.7.3是對高壓及以上的要全焊透 對A級中壓的有這樣的要求嗎?

          作者: yuwen    時間: 2013-10-9 11:16
          鍋規3.7.3(4)并未區分高中壓
          作者: manzi    時間: 2013-10-10 07:44
          {:soso_e100:}